T3111相对湿度和温度电缆型探头,1米电缆,输出4-20mA
湿度、温度变送器,室内/室外使用。
- 相对湿度、温度传感器,探头在1米长电缆上。测量值也可以转换为其它湿度解释:露点温度、绝对湿度、比湿度、混合率、比焓。
发货清单
- 可追溯校准证书
- 快速使用手册
- 免费变送器配置软件TSensor
应用领域 - 测量和控制空气湿度
- 建筑物HVAC管理
- 建筑物HVAC自动化
- 货仓、温室
- 生产厂
- 博物馆、档案馆、画廊
- 空调室
- 气象站
该变送器获得雷诺和PSA(标致/雪铁龙)汽车厂验证和认可。
工厂可根据用户要求调整到最大温度范围 (-30 to +105°C, 0 to 100%RH)。
规格
输出 |
4-20mA |
测量值 |
相对湿度和温度 |
结构类型 |
温度和相对湿度探头在电缆上 |
设计 |
工业 |
温度测量范围 |
-30 to +105°C |
继电器输出 |
否 |
两态输入 |
否 |
LCD显示器 |
是 |
相对湿度范围 |
0 to 100% |
相对湿度测量精度 |
±2.5%相对湿度从5至95%在23°C下 |
温度输出精度 |
±0.4°C from -30 to +100°C
±0.4% from reading over +100°C |
可用温度单位 |
摄氏度、华氏度 |
露点温度输出精度和范围 |
±1.5°C环境温度下T<25°C 和 RH>30%;
范围 -60 to +80 °C |
绝对湿度输出精度和范围 |
±1.5g/m3环境温度下 T < 25°C;
范围 0 to 400 g/m3 |
比湿度输出精度和范围 |
±2g/kg环境温度下 T < 35°C;
范围 0 to 550 g/kg |
混合比输出精度和范围 |
±2g/kg环境温度下 T < 35°C;
范围 0 to 995 g/kg |
比焓输出精度和范围 |
±3kJ/kg环境温度下 T < 25°C;
范围: 0 to 995 kJ/kg |
工作温度范围 |
-30 to +80°C |
LCD显示器工作温度范围 |
可读工作温度+70°C,超过+70°C建议关闭LCD显示器 |
湿度传感器温度补偿 |
所有温度范围 |
电流输出 - 两线制连接 |
4-20mA, 电隔离 |
输出和输出范围配置 |
用户通过电脑可调 |
传感器盖过滤能力 |
0.025mm - 不锈钢网过滤 |
IP保护 |
IP65电子部件、IP40传感器 |
电源 |
9-30Vdc |
探头电缆长度 |
1m、2m和4m可选 |
尺寸 |
显示器88.5 x 114 x 39.5 mm (W x H x D), 探头长88 mm, 探头直径18mm |
重量 |
大约150g |
保修 |
2年 |
选购件
|
USB电缆用于变送器套装
代码: SP003
|
轻松连接到WAGO端子233的工具,用于串口输出变送器
代码: SP006
|
母接头ELKA 4012PG7用于TxxxxL
code: K1427 |
多层盘辐射保护
代码: F8000
|
PP4平圆形法兰盘
代码: PP4
|
PP90直角不锈钢法兰盘
代码: PP90
|
塑料套,可直接安装在湿度探头上
代码: SP004
|
烧结古铜传感器盖
code: F0000
|
容器,用于调整和校准湿度
代码: MD046
|
变送器版本带防水公接头
code: TxxxxL |
塑料传感器保护帽,带不锈钢滤网(黑色)
代码: F5200B
|
PTFE传感器保护帽,白色
代码: F5300
|
湿度标准10%RH,每套5只
代码: HM023
|
湿度标准80%RH, 每套5只
代码: HM024
|
|
|
需要详细资料?请通过sales@366793.com366793.com。
推荐
|