网络传感器T6540 - 远程二氧化碳、温湿度计,以太网接口

二氧化碳(CO2)浓度、温度、和相对湿度t-line网络传感器。远程报警。

网络传感器内置二氧化碳浓度、相对湿度和温度传感器。

二氧化碳(CO2)测量基于一个2源、2光束处理。二氧化碳(CO2)测量具有长期稳定性,能够保证的原因是成熟的非分散红外 (NDIR) CO2测量单元。这项独有的专利自动校准程序补偿红外源的老化,因此确保高度可靠性、长期稳定性并且不再需要定期进行现场校准。

高精度电容聚合物传感器保证长期校准稳定性和超级准确。双行大屏幕LCD。测量值也可以转换为其它湿度解释:露点温度、绝对湿度、比湿度、混合率、比焓。


发货清单 

  • T6540网络传感器
  • 可追溯校准证书
  • 快速使用手册


应用

建筑物管理

CO2 - 二氧化碳水平被广泛认为是一个重要测量参数,它从本质上决定了室内气候的质量。特别是在有很多人的建筑物内,例如会议室、医院、学校、电影院、剧院和保健中心。通过二氧化碳(CO2)传感器工程师的帮助,技术主管、环境专家和健康专家能够优化通风,创建一个健康的室内气候。建筑物CO2、温度、和湿度监测,历史数据保存在Comet数据库,通过email或SMS远程报警。

货仓

货仓CO2、温度、和湿度监测,历史数据保存在Comet数据库或者第三方SCADA系统。

工厂和生产

食品加工工业、制药行业、等等CO2、温度、和湿度监测。

 

TemperatureHumidityTemperatureComputed quantityLCDEthernetWWWWWW config1000 valuesGraphCSVEmailModbusXMLSNMPTrapSOAPSyslogSNTPMIN/MAX 

P8541 demo
在线演示

 

软件

Comet数据库
数据采集和分析的全面方案。使用方便又高度灵活的数据库软件,适用于Comet变送器和调节器。

传感器RS485/232应用程序
能够和RS485/RS232输出型传感器通讯并且发送数据到Comet数据库。

T-Sensor软件
Comet变送器和调节器免费配置软件。

SensorReader软件
Comet变送器和调节器基本数据采集软件。免费下载。

第三方软件
ControlWeb, TIRS.NET, LabVIEW 等等。支持这些由第三方公司提供的软件。

 

Online Monitoring system with RS485/232 sensors

规格

输出 以太网
测量值 CO2+相对湿度+温度
结构类型 环境空气
设计 工业
温度测量范围 -30 to +60°C
继电器输出
两态输入
LCD显示器
CO2浓度测量范围 0 to 2000 ppm
CO2浓度测量精度 ±(50ppm +2% from reading) at 25°C and 1013hPa
CO2浓度测量可选范围 0 to 10000 ppm ±(100ppm +5% from reading) at 25°C and 1013hPa
相对湿度范围 0 to 100%
相对湿度测量精度 ±2.5% relative humidity from 5 to 95% at 23°C
温度输出精度 ±0.6°C
分辨率 0.1°C, 0.1%RH, 1ppm
温度和相对湿度测量间隔 2s
CO2测量间隔 15s
计算值 露点温度、绝对湿度、比湿度、混合率、比焓。
可用温度单位 摄氏度、华氏度
露点温度输出精度和范围 ±1.5°C at ambient temperature lower than 25°C and RH>30%
range -60 to +80°C
湿度传感器温度补偿 所有温度范围
工作温度范围 -30 to +60°C
IP保护 IP30
LAN连接 RJ-45连接器、10Base-T 或 100Base-TX
通讯协议 WWW, ModbusTCP, SNMPv1, SOAP
报警协议 E-mail (支持SMTP认证)、SNMP Trap、Syslog
配置 T-Sensor, Telnet, keyboard
电源 9-30Vdc, 功率消耗最大1W
电源连接器 co-axial, 尺寸5.5 x 2.1mm
尺寸 88.5 x 147.5 x 39.5mm (W x H x D), 杆长75mm
重量 大约170g
保修 2年

特点

CO2浓度
Carbon dioxide sensor  二氧化碳(CO2)测量基于一个2源、2光束处理。二氧化碳(CO2)测量具有长期稳定性,能够保证的原因是成熟的非分散红外 (NDIR) CO2测量单元。 
温度和湿度
HumidityTemperature 网络传感器专用于内部温度和湿度传感器的测量。高精度电容聚合物传感器保证长期校准稳定性和超级准确。防水和防冷凝。网络传感器适用于无腐蚀环境。摄氏度和华氏度用户可选。
露点和计算值
Computed quantity 测量值也可以转换为其它湿度解释:露点温度、绝对湿度、比湿度、混合率、比焓。用户可选。
双行LCD
LCD 双行大屏幕LCD显示温度。显示器可关闭。
以太网接口
Ethernet 10Base-T/100Base-TX以太网通过标准的RJ45连接器连接。IP地址可从DHCP服务器自动获取或者手动设置。只支持互联网协议版本4。
WWW服务器
WWWWWW config 实际测量值可通过强大的嵌入式网络服务器进行访问。可从移动设备例如智能手机和平板电脑访问网页。网络传感器也可通过网页进行配置。网络传感器允许你访问用户定制的网页。
历史值存储器
1000 values 测量值根据所选择的时间间隔被保存到历史存储器。存储器的容量是每个通道1000个记录。历史存储器内的值不能做备份。在设备重启后存储器被清空。
历史曲线图
Graph 历史值曲线图可通过网页访问。现代HTML5 canvas图形组件允许使用数千个设备的图形。可在智能手机和平板电脑上显示图形。支持现在所有网页浏览器 - Firefox、Opera、Chrome或者Internet Explorer 9。
历史导出到CSV
CSV 可导出历史值,以便用CSV文件进一步处理。CSV文件可在电子表格软件中进行处理例如Microsoft Excel或者OpenOffice Calc。支持两种CSV文件格式 - 小数点和逗号十进制点分隔符。当设备时间被SNTP服务器同步时,显示CSV文件内的时间戳。CSV文件可从网站下载也可定期以email附件发送。
Email
Email 当测量值超过设置的极限时,报警email被发送。当测量值回到安全范围时也发送Email。支持SMTP身份验证,但是SSL不能。带CSV文件附件的Email可以设置的时间间隔发送。
ModbusTCP协议
Modbus Modbus协议用于和SCADA系统或第三方软件通讯。网络传感器使用Modbus TCP协议版本。两个Modbus客户端可同时连接到设备。
通过XML读取实际值
XML XML协议用于读取实际测量值。该协议适合于网络传感器集成到第三方SCADA系统。
SNMP协议
SNMP SNMP版本1协议用于IT基础设施。用SNMP协议,你可以读取实际测量值、报警状态和报警参数。可用MIB表格带OID描述。
SNMP Trap
Trap SNMP Trap用于IT基础设施。网络传感器允许发送Traps到选择的Trap接收服务器。在通道报警或错误状态例如不能发送email,不能发送SOAP报文,等等下,Traps被发送。
SOAP协议
SOAP 网络传感器允许通过SOAP v1.1协议发送当前测量值。该设备发送测量值以XML格式给网络服务器。该协议的好处是可通过设备端对通讯进行初始化。因为它不需要使用端口转发。
Syslog协议
Syslog Syslog协议用于IT基础设施监测系统。网络传感器允许发送文本消息给所选的Syslog服务器。消息在通道报警或错误状态情况下才被发送。错误状态包括不能够发送email、不能够发送SOAP消息、等等。
SNTP协议 - 时间同步
SNTP 时间和SNTP服务器同步。实际时间显示在网页上,并且对CSV文件内的时间戳是必需的。同步间隔可设置为一天或一个小时。


选购件


AC/DC适配器230Vac to 12Vdc/0.5A
货号: A1515
AC/DC adapter 230Vac to 5Vdc/1.2A
PTFE传感器保护帽,白色
货号: F5300
烧结古铜传感器盖
code: F0000
sintered bronze sensor cover
湿度标准10%RH,每套5只
货号: HM023
湿度标准80%RH, 每套5只
货号: HM024
容器,用于调整和校准湿度
货号: MD046
KIT-GSM modem Fastrack Xtend
货号: KIT-GSM-W
塑料传感器保护帽,带不锈钢滤网(灰色)
代码: F5200
传感器支架可安装于导轨19"
货号: MP046
Sensor holder for mounting to rack 19'
TL-POE10R - PoE分配器
货号: TL-POE
   

 

需要详细资料?请通过sales@366793.com366793.com。

推荐


Comet数据库软件

货号:CDB

Comet数据库浏览器

代码: DBV

低成本数据库浏览器可多个客户端从网络/互联网的不同地方浏览数据库。

Web sensor T5540 - remote CO2 concentration with Ethernet interface

网络传感器T5540 - 远程CO2浓度传感器含以太网接口

CO2浓度t-line网络传感器。远程报警。

H6520 - remote CO2 concentration thermometer hygrometer with Ethernet interface and two relays

H6520 - 远程二氧化碳浓度、温湿度计,含以太网接口和2路继电器

温度、湿度和CO2水平传感器,带两路输出继电器。


 

变送器和调节器 | 数据记录仪 | 监测系统 | 可打印温度记录仪 | 手持仪器 | 温度探头 | 软件 | 应用领域

Email 新浪微博 论坛 点击发送消息给我 

关于虹科:虹科积极进取,不断探索科技新领域。最优秀的员工和最好的技术能够接受最困难的挑战。为您找到最佳解决方案。虹科靠口碑赢得客户。


广州:400 999 3848;15986394530 | 上海:021-31215998 | 北京:010-57815068

sales@366793.com | 广州虹科电子科技有限公司 | 版权所有 | 广州市科学城神舟路18号润慧科技园C栋6层    

收米体育